<track id="qigy6"><div id="qigy6"></div></track>
    1. <track id="qigy6"></track>
        <bdo id="qigy6"><optgroup id="qigy6"></optgroup></bdo>

          <track id="qigy6"></track>
          <tbody id="qigy6"><span id="qigy6"><address id="qigy6"></address></span></tbody>
        1. <nobr id="qigy6"><dfn id="qigy6"></dfn></nobr>
          歡迎訪問內蒙古壹登發電機設備有限公司網站!
          您暫無未讀詢盤信息!
          網站地圖 ? 聯系我們 ? 在線留言
          一家從事柴油發電機組
          銷售及服務的企業
          全國咨詢熱線:

          13684744472

          新聞資訊
          當前位置 當前位置:首頁 > 新聞資訊 > 行業百科

          運行20多年 電廠發電機老化的隱患與防范案例分析

          所屬分類:行業百科    發布時間:2019-10-24   作者:admin
            分享到:   
          二維碼分享

          一、事件分析


          設備簡況:


          4號機組容量110MW,1996年投產。鍋爐型號:WGZ-410/9.8-10為武漢鍋爐廠生產,汽輪機型號為:N(C)110-8.83,型式為雙缸、沖動、供暖、冷凝式,發電機型號SQF-110-2,冷卻方式為雙水內冷,均為北京重型電機廠生產。發電機額定參數:定子電壓10500V,定子電流7117A,轉子電壓245V,轉子電流1398A;發電機定子進水壓力98~294 kPa、進水流量5.56×10-3m3/s、轉子進水壓力&gt;49 kPa、進水流量4.33×10-3m3/s。#4發電機采用PCS—985B型微機發變組保護,#4發電機勵磁為三機勵磁方式。


          電廠發電機


          事前工況:


          停機前4號機組有功負荷95MW,無功負荷14MVar,定子電流5333A,定子電壓10.35KV,轉子電壓182V,轉子電流1040A。6kV A段電壓6.07kV、電流358A,B段電壓6.04kV、電流561A。轉子進水壓力0.25MPa、流量13t/h,定子進水壓力0.25 MPa、流量19t/h,水箱水位0.63m。


          事件經過:


          (1)現場檢查保護裝置動作情況如下:


          18:27:03:336發電機比率差動保護動作。


          18:27:03:344發變組差動速斷保護、發電機差動速斷動作。


          18:27:03:346發變組比率差動保護動作。


          18:27:03:349發電機工頻變化量差動動作。


          18:27:03:403發變組204開關跳閘。


          調取保護裝置故障錄波顯示,#4發電機發生相間短路保護動作停機。


          (2)現場檢查發現#4發電機空冷器室出線側有水流出,打開風冷器室后發現,發電機出線側1根定子冷水管密封襯套漏水,發電機出線軟連接下部相間有短路放電痕跡。


          原因分析:


          根據檢查情況確認,此次#4發電機異常停運的主要原因是由于發電機定子出線處冷卻水管漏水,冷卻水漏至發電機出線,導致發電機出線相間短路。


          暴露問題:


          1.風險防控不到位。#4機組運行達23年,對該冷水管相關配件可能因長期運行老化、松動導致漏水的風險未采取有效防控措施。


          2.隱患排查不到位。3月份#4機組D修中雖然按照檢修規程開展了發電機揭端蓋檢查、內冷水回路反沖洗等小修標準項目,但沒有及時發現該處冷卻水管漏水隱患。


          防范措施:


          1.更換已損壞和明顯老化的冷水管,并按照DL/T 607-2017《汽輪發電機漏水、漏氫的檢驗》進行發電機水系統密封性檢查。在今后的檢修中嚴格按照標準開展雙水內冷發電機水系統密封性檢查工作。


          2.加強檢修管理,嚴格按照標準化檢修文件包及工序卡要求開展檢修工作,對老化設備的檢查要細化檢查和驗收標準,責任到人。


          3.針對長期運行存在老化風險設備,開展專項隱患排查,存在隱患的進行專項治理。


          內蒙古靜音發電機分享轉載報道,整理于網絡,我們注重原創,如有侵權請聯系24小時刪除。

          黑龙江十一选五